Список разделов >> Архив по железу: «UPS 300W»
|
Dan
|
Noname, на блоке символы WL видимо как то относящиеся к модели,на плате - 9547 ZEON2 94VO. Никакой инфы в Инете не нашел. Дефект - на х.х. работал но пищал через 8сек. При подключении нагрузки уходил в останов. Подкинул батарею от 600W UPS - работал ОК и при отключении сети но продолжал пищать с той же частотой.Решил что дохлая батарея купил/заменил и примерно час UPS работал ОК но пищал, затем все стало как при первоначальном дефекте. Видимо блок не заряжает батарею. Микропроцессора в нем нет, из шести микросхем у двух сточены корпуса, так что даже не могу определить их тип.Полевики и реле проверил - ОК.Help me, please,где копать дальше?!
|
Пн Июн 07, 2004 4:54 pm
| ссылка
|
|
|
|
МИА
|
UPS 300W
Видимо у вас UPS марки UPS.Гы,но есть такая марка мониторов и UPS.Все это отстой.В UPSах главное описать правильно симптомы.Запомните как это делается: никогда не включайте на "холодную" -без сети -только запутает!! Начинайте так: воткнули в сеть с лампочкой,после включения и тестирования попробовали выдернуть сеть.ИМЕННО так.НЕ пойму почему все делают наоборот:"то холостой вкл,то нагрузку потом,то еще чт-то заумное".Хоть и с трудом,но понял вас-ваш UPS не видит сеть.Предохранитель встроенный в розетку UPSа проверили? У вас всегда "холодное" включение на батареях.Не все UPSы так могут делать,НО СБИВАЕТ ЭТО 100 процентов.
|
Ср Июн 09, 2004 9:00 am
| ссылка
|
|
|
|
Список разделов -> Архив по железу: «UPS 300W» |